请教!为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接?
lustwork
lustwork Lv.3
2006年09月04日 20:37:32
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!

请教各位个问题。做换热站的分集水器时,为什么分集水器中间要加压差旁通阀连接呀?能说明原理吗?
我觉得不是要保持压力平衡。分水器内的压力一定比集水器的内的压力高!
免费打赏
hbbv
2006年10月01日 21:38:37
32楼
如果是换热站就没必要加压差旁通阀,压差旁通阀的作用是在负荷侧变流量时热源侧的流量保持不变。压差旁通是一个功能阀。
回复
crepnt
2006年10月15日 21:21:04
33楼
根本没多大用
回复
wangzuoxiang1984
2007年06月07日 10:25:16
34楼
wo感觉和中央空调系统中的压差旁通阀是同一个道理,就是当末端的负荷变化时,可以通过旁通来调节使部分水段路,防止末端压力过高。
回复
wangzuoxiang1984
2007年06月07日 10:25:43
35楼
请同行多多指教
回复
zhouy16
2008年01月17日 10:12:13
36楼
安装压差旁通阀主要目的是:在保证使用侧实现变水量运行同时保证主机侧定水量运行。因为如果蒸发器你的水流量发生变化会出现结冰现象,这对于主机来说非常危险。
回复
emacy
2008年04月14日 07:28:32
37楼
学习学习
回复
zhongkaibaikun
2008年06月14日 19:28:02
38楼
管径怎么选?
回复
flier_01
2008年06月14日 22:34:34
39楼
分集水器间不一定非得有压差旁通
设置不设置和控制方式有关系
回复
zhuanjia
2008年06月16日 10:55:49
40楼

大冬天谁没事关暖气?
回复
f_jg2003
2008年06月16日 11:39:45
41楼
结果就是在空调里用,在采暖里可以不用。所以有没有用还是看设备是否需要流量保护。
回复

相关推荐

APP内打开