【事故反思】关于成都双流国际机场“8·11”停电事故情况的通报
shideping
shideping Lv.7
2012年01月27日 17:21:37
只看楼主

近日,一时兴起想起了09年双流机场的停电事故。把电监会的调查报告和蒋麦占老师写的事故分析贴上来,大家一起交流。电监会调查报告:http://www.serc.gov.cn/ztzl/dlaq/gzdt/201011/t20101122_13792.htm蒋老的分析见附件。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 16:01 编辑 ]

近日,一时兴起想起了09年双流机场的停电事故。把电监会的调查报告和蒋麦占老师写的事故分析贴上来,大家一起交流。
电监会调查报告: http://www.serc.gov.cn/ztzl/dlaq/gzdt/201011/t20101122_13792.htm
蒋老的分析见附件。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 16:01 编辑 ]
dc74b8df89140f435c63.pdf
357 KB
立即下载
免费打赏
shideping
2012年02月03日 14:20:26
32楼

930应是母联柜的编号,09年停电事件发生时相关报道上可以看到这一信息,但电监会的报告上却没有明确说930是母联柜。故障发生时930处于“热备用”状态(工作位置、分闸状态)。
回复
liweid8
2012年02月03日 16:07:51
33楼
教训极其深刻啊
回复
lingxuct
2012年02月04日 20:24:37
34楼

不对啊?如果930是母联,又是在备用状态(断路器是分开的),939在I段,怎么会使930在II段侧的元件击穿,进线902跳闸?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-4 20:25 编辑 ]
回复
zgy003
2012年02月04日 21:56:26
35楼
很难想象,930会影响到902的二次线。
回复
shideping
2012年02月04日 22:17:02
36楼

只能认为母联柜断路器绝缘实在太差了,断路器I段先短路,断路器绝缘被彻底毁坏后,殃及II段。
回复
zyz8438
2012年02月04日 23:07:07
37楼


前面说过,这是通报中最大的漏洞之处!
回复
qjyang838
2012年02月05日 19:56:42
38楼
学习了很多
回复
wboy8759
2012年02月05日 22:03:08
39楼
鄙人认为:
1、写通报的人差不多是白痴,930开关是“母线分段开关(或“母联”)”只字未提。
(单母线分段的主接线运行时,正常时均采用分段运行,母线分段开关应处于热备用状态,与其串接的分段隔离开关应当是合闸状态。母线分段开关弧光短路,相当于母线短路,两段母线都跑不脱的!)
2、仅从分析报告情况来看, 930分段开关绝缘不良是主因之一。
(施工机械损伤电缆引起单相接地和接地弧光过电压是起因。930开关本体存在绝缘不良缺陷,分析报告也只字未提,显然是在保护开关柜厂家!)
3、10kV配电系统接地方案选择设计有问题。
(众所周知,机场配电网一般都采用电缆回路,几乎不用架空线,因而配网系统分布电容很大,任一10KV回路发生单相接地故障,都可能在故障点形成强烈接地弧光及产生危险过电压,危及绝缘薄弱设备,使故障范围扩大!)
我认为,机场的10kV系统应当选用 中性点经小电阻接地方式! 一旦系统发生单相接地故障,所在馈线开关立即跳闸,防止事故扩大。供电可靠性的缺失可以用其他手段来弥补。目前南方电网公司的城市配电网(电缆用得多)就多采用这种系统接地方式的。
呵呵,说说而已,讨论出真知也。
回复
wboy8759
2012年02月05日 23:40:38
40楼
事故系统想必是这样的吧?
回复
zyz8438
2012年02月06日 00:15:42
41楼
1、I段单相接地,能引起II段非故障相绝缘击穿,导致形成两相异地短路,不可思议!

2、901、902跳开后,操作人员误判断,重合902,此时930仍处于断开状态,按通报所说,II段侧应该只有一相接地,不会与939馈线再构成两相短路,又如何能“重新引燃故障电弧,902开关第二次跳闸”?

3、“18分31秒,902开关由于二次接线毁损短路引起自动合闸,再次引发930开关柜内故障电弧”。意思就是说,18分31秒前,930开关柜内并没有电弧,那又是怎么把二次线烧毁引起902自动合闸的?930开关柜内哪个接点是接到进线902开关合闸回路的?

我怀疑930开关根本就不是处于热备用状态,而是违规一直处于合闸状态!
回复