电缆一般都是按工作电流算 想问的是电机启动的时候那么大的电流 为什么电缆可以承受
电缆一般都是按工作电流算 想问的是电机启动的时候那么大的电流 为什么电缆可以承受
2楼
回复
3楼
时间,起动时间很短。
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2012-1-28 04:44 编辑 ]
回复
4楼
启动电流在启动时间内不会使导体达到允许的极限温度,即满足电缆的热稳定。启动电流较电机端短路电流小。
回复
5楼
电缆要按断路器的速断或者短延时整定电流来校验热稳定啊。而短延时或者速断整定电流是要躲开电动机启动电流的。所以,校验电缆热稳定的电流值比电动机启动的电流值还要大。只要满足热稳定条件,即可满足电机启动时电缆的正常工作。
回复
6楼
恩
谢谢
回复
7楼
误导!
回复
8楼
可以说说你的观点!
回复
9楼
5楼说的没错啊?怎么说他是“误导”呢?
7楼是“高压电”,电缆也能用在高压电上吧,说说为什么是“误导”好吗?
回复
10楼
感觉5楼的观点无误,启动电流时间短,不会导致电缆过热。
回复
11楼
启动时间非常短,发热不足以达到线芯长期允许工作温度
回复