电机启动电流那么大 为什么电缆不是按它算的
hy514680456
2012年01月27日 19:21:28
只看楼主

电缆一般都是按工作电流算 想问的是电机启动的时候那么大的电流 为什么电缆可以承受

电缆一般都是按工作电流算 想问的是电机启动的时候那么大的电流 为什么电缆可以承受
免费打赏
dancer2011
2012年01月30日 09:08:36
12楼
默默的仰望各位高手解答
回复
红苹果
2012年01月30日 11:10:26
13楼
5楼说的不错,电机启动时间很短。楼主现场没见过电机启动状况吗?
你要知道那启动电流那么大,可在秒把内就立马下来了。。
回复
无影
2012年01月31日 14:26:18
14楼
今天看了建筑电气2011.12 P48 文章,感觉很受启发,建议LZ及各位同行朋友阅读参考。
回复
任逍遥
2012年02月05日 17:27:15
15楼
同意5楼观点 ,因为启动电流持续时间很短
回复
yq331972285
2012年02月05日 19:03:22
16楼
启动时间很短,短时影响不大
回复
gothic-1
2012年02月05日 23:06:37
17楼
这个问题刚好和消防队商榷过,5楼所说的完全正确,意思就是,实际上选择的电缆大小数值要比启动电流还要大。一般以启动电流数值选择的电缆大一号为准。我以实际工程情况来说。
回复
zyz8438
2012年02月05日 23:19:02
18楼


估计还有不少人看不到这篇文章,能否贴上来?
回复
li-shimin
2012年02月06日 11:04:17
19楼
电动机的启动电流时额定电流的4--7倍。导线一般标的是安全载流量。在短时间内导线不会发热,在几秒时间里导线还没发热,电流就降低了。
回复
小小小的小
2015年09月29日 10:11:41
20楼
长见识了,谢谢
回复
qianbochenhong
2015年09月30日 10:41:59
21楼
感觉5楼的观点无误,启动电流时间短,不会导致电缆过热
回复

相关推荐