关于高层消火栓阀门的设置
wekee2004
wekee2004 Lv.4
2006年09月04日 23:13:11
只看楼主

请问大家高层消火栓干管上的阀门是怎么设置的?高规上说立管不超过四根时要保证停用的消防立管不超过一根,超过四根立管时要可关闭不相临的两根.这个问题我一直都没搞清楚,希望高手可以指点一下!

请问大家高层消火栓干管上的阀门是怎么设置的?高规上说立管不超过四根时要保证停用的消防立管不超过一根,超过四根立管时要可关闭不相临的两根.这个问题我一直都没搞清楚,希望高手可以指点一下!
免费打赏
wekee2004
2006年09月21日 20:57:14
2楼
哪位高手来解答一下
回复
zhp4230
2006年09月21日 23:46:47
3楼
一般是设置成每根立管能独立关闭阀门检修就可以了

规范写的关闭不相邻的两根立管,目前还真没见过能利用这个条款减少阀门设置的情况
回复
lcx8987
2006年09月22日 17:57:51
4楼
本人想了半天,也想不出一下能关闭不相邻的两根,后来一想可能是检修的时候,同时关闭不相邻的两根立管,但是这两根是各自独立关闭的。
回复
wekee2004
2006年10月21日 13:38:20
5楼
想不通,不知道编规范的人到底是想要说什么?