新建厂房的工地临时施工变压器
myj1994
myj1994 Lv.5
2012年01月29日 10:06:49
来自于变压器
只看楼主

我单位新建厂房,目前正在平整场地,先上了一台临时施工变压器,当地供电局给安装的

我单位新建厂房,目前正在平整场地,先上了一台临时施工变压器,当地供电局给安装的

IMG_0243.JPG


IMG_0244.JPG

免费打赏
acc333
2012年01月31日 08:54:18
23楼
学习了
回复
sthan1607
2012年01月31日 09:19:30
24楼
坦白说,这个施工已经很不错了,很规范的。这个当地的电业局具体要求有关系。

罗嗦两句:杆上变压器不能大于400kvA,杆上安装的变压器如果小于315KVA,低压计量,所以上面有人问下面的绿色箱子是什么,其实就是计量箱。还有低压侧的安装也没有问题,主要是变压器本体横向安装,不太符合要求,如果是纵向安装,就比较好施工也好看了。
回复
loujinpu
2012年01月31日 09:21:13
25楼
施工质量确实不怎么样?若不是电业局施工肯定过不去
回复
yl9518
2012年01月31日 09:53:45
26楼
应该是计量箱吧
回复
q308552452
2012年01月31日 10:23:46
27楼
如果厂房以后要使用箱变的话,可以先把箱变买回来,而且就放在以后的位置上,既是临电箱,以后就是厂房使用了。 直接省掉临电变压器
回复
噬书
2012年01月31日 10:45:01
28楼
变台金具较少,线连得比较难看,杆也不一定要用15m的,电缆保护管也不一定要加的,跌落和低压刀熔装的都太高了,施工也不方便吧?绿色的箱是电表箱,没有无功补偿
回复
uqwlmm
2012年01月31日 15:37:16
29楼
估计也是找了和供电局比较熟的公司来装的吧,只要供电局OK就行了。

绿色箱子是不是装电表、负控之类的?
回复
zhouweidut
2012年01月31日 17:42:30
30楼
这临时杆立的,有点迈步;这金具安的,好像有点不合适,歪的。细节上也真够糊弄的。
回复
lnhldlwj
2012年01月31日 19:07:39
31楼
好看赖看是无所谓的,只要保证供电及安全就可以了,反正是临时的,多好以后都得拆啊。
回复
zhouxf_21
2012年01月31日 22:48:11
32楼

严重同意
回复

相关推荐

APP内打开