新的#2主变投运,结果低压侧a、c相接反了,当时#2主变差动保护停运。结果#1主变差动保护动作,故障录波高压侧三相电流10A -4.5A -6A;低压侧三相电流25A 0A 30A。我分析:低压侧相当于ac相短路,但高压侧由于大系统拖着,所以三相电流基本保持平衡,虽然会由于低压侧短路而增加。因此差动保护会动作。有人问:变压器电磁耦合会反映到高压侧,差动不会动作。我答复相序接反和真的短路不一样,高压侧被大系统维持三相平衡运行。
不知道我这样分析是否正确,或者有更好的理由说服怀疑者。请各位高手指点!
2楼
我换算了下:如果是典型的星角11点接线,低压侧A-C反接,那末就会变成7点接线,差流确实很大;短路故障属于区外故障,正常情况下是不会影响差动的,但是当有相序错或者CT变比设置错 的时候,也能够反映出很大的差动电流
回复
3楼
1#主变是不应跳闸的,因为是保护区域外动作,应检查1#保护差动保护制动特性是否符合技术要求,保护是微机,还是电磁保护
回复
4楼
如果主变的一次相序接反,那么无论是微机保护还是常规保护都不会发生误动或拒动,根本原因是此时的向量图的相序亦是反的。你不能拿正相序的向量图来检验反相序电流。
回复
5楼
1#主变是不应跳闸的,因为是保护区域外动作,应检查1#保护差动保护制动特性是否符合技术要求,保护是微机,还是电磁保护
回复
6楼
学习了,帮你顶一下。:lol
回复
7楼
问题是只有一次系统接反还是二次系统也跟着接反?!产生的效果完全不一样的
回复
8楼
我单位新建35kv变电站,投运行时出现主变差动保护动作.原因是低压侧a、c相接反了,变压器高压进线顺序A -B-C,低压线出线做桥架,和进线柜顺序C -B-A. 最后把二次a、c相调过来问题解决了.