满液式机组过热度达到5读,,冷冻水进出12/7读,冷却水设计温差11读基本正常,但排起温度28、29度怎么也上不去,高手分析什么原因?
满液式机组过热度达到5读,,冷冻水进出12/7读,冷却水设计温差11读基本正常,但排起温度28、29度怎么也上不去,高手分析什么原因?
2楼
冷却水量太大
回复
3楼
有11度冷却水设计温差?
回复
4楼
冷却水到底多少度?
回复
5楼
蒸发器的制冷剂液面控制有问题,冷凝器和蒸发器的制冷剂量不平衡,应该是机组的设计问题,仔细研究一下吧。
回复
6楼
冷却水进出为18/29度.
回复
7楼
不是设计的问题,后来解决了,请先分析.
回复
8楼
肯定是排气带液了,具体是什么原因,后来怎么解决的,还请楼主明示
回复
9楼
希望大家踊跃发言,
回复
10楼
冷却水温太低
回复
11楼
毫无疑问,吸气带液!
回复