满液式机组过热度达到5读,,冷冻水进出12/7读,冷却水设计温差11读基本正常,但排起温度28、29度怎么也上不去,高手分析什么原因?
满液式机组过热度达到5读,,冷冻水进出12/7读,冷却水设计温差11读基本正常,但排起温度28、29度怎么也上不去,高手分析什么原因?
12楼
斑竹,有5度的吸气过热度,怎么能吸气带液呢?
回复
13楼
没有看清,
影响排起过热度的因素:吸气温度,压比,制冷剂种类。
我觉得有可能蒸发温度过低,或者压比小。除了这个问题还能有什么原因呢?
不会是温度传感器出问题了吧!
回复
14楼
吸气严重带液
回复
15楼
冷却水进水温度低,应进水32度、出水37度,进水最低不能低于25度。
蒸发温度应高于2度,吸气过热度15度理想。
回复