请教各位前辈高手,Ⅰ类修车库、及汽车展厅内设置自动喷淋系统时,是否需要在喷淋泵房内设增压和稳压设备。为什么?敬请赐教!
请教各位前辈高手,Ⅰ类修车库、及汽车展厅内设置自动喷淋系统时,是否需要在喷淋泵房内设增压和稳压设备。为什么?敬请赐教!
2楼
能保证最不利点喷头喷射压力不小于0.05MPa即可。
没有这个压力,感温泡破裂时不能产生应有的效果(报警阀、压力开关、水流指示器和灭火效果)。
回复
3楼
通常要调查市政管网在最高用水时的水压及水量是否能满足设计要求,若不能满足必须要设
回复
4楼
如果设了消防水泵,还需要设稳压增压罐设备,敬请赐教!
回复
5楼
当然需要,是为了维持管网内压力的恒定。除非你是变频的喷淋泵。
回复
6楼
是否设增压设备,要看压力和流量的要求。设了增压系统就必须设稳压系统(除非是变频系统)。
回复
7楼
谢谢各位的回答.在麻烦大家以下.如果有高位水箱时,是否还需要设增压稳压设备?高位水箱具备稳压的功能.
回复
8楼
高位水箱水压能达到压力要求就可以;高位水箱应达到10min供水能力。
回复
9楼
达到要求就没有必要了!
回复