五层建筑,一二层是仓库;三四五层是辅助办公用房,我仓库选的是仓库I级,那么办公用房怎么选,是仓库I级还是中危险II级?如果是中危险II级应该还是用同一套喷淋泵吧?请高手指教。
五层建筑,一二层是仓库;三四五层是辅助办公用房,我仓库选的是仓库I级,那么办公用房怎么选,是仓库I级还是中危险II级?如果是中危险II级应该还是用同一套喷淋泵吧?请高手指教。
2楼
要看你防火分区怎么分的?
回复
3楼
一般仓库和办公为不同的防火分区。
仓库和办公可以为不同危险等级,这样就会造成二者流量不一致,取大者;可以用一套水泵,但应加泄压措施。
回复
4楼
喷淋系统流量和水泵扬程应该按照最大的来设计吧?
回复
5楼
仓库用仓危级,办公楼用中危级,泵选一套(按大的选),报警阀用管路用二套。
回复
6楼
一般仓库和办公为不同的防火分区。
仓库和办公可以为不同危险等级,这样就会造成二者流量不一致,取大者;可以用一套水泵,但应加泄压措施。
回复
7楼
一套泵,分别设置阀组,办公楼估计要减压,控制在0.4MPa这样供水会比较平衡点
回复
8楼
五层建筑,一二层是仓库;三四五层是辅助办公用房,我仓库选的是仓库I级,那么办公用房怎么选,是仓库I级还是中危险II级?如果是中危险II级应该还是用同一套喷淋泵吧?
答:
1.仓库选仓库I级
2.办公用房选中危险II级
3.水泵可合一,但湿式报警阀要分开
回复
9楼
办公采用轻危险级即可。
回复