我接个高层,2-3层有部分是档案库,我采暖系统是上供下回,到档案管这我想按普通办公室那样做采暖!可规范有这样要求:档案库不宜采用以水、汽为热媒的采暖系统。确需采用时,应采取有效措施,严防漏水、漏汽,且采暖系统不应有过热现象。虽说“不宜,但要求有措施,可是不加跑风,阀门等,散热器没法控制。偶也考虑过采暖立管穿2-3层档案库时跑空,不带散热器,档案管里用电采暖,可是感觉更不安全了,而且散热不好(档案库里基本没开窗,空气不容易流通),直接用空调的方法已经行不通了(具体原因就不细说了),请问还有别的方法没!档案库温度要求14-24度,不能高也不能低了!!
不知道说清楚没!!呵呵,急阿!!
2楼
档案库,采暖管道全部采用焊接钢管,接头满焊,不加跑风、阀门。另外,做好通风
回复
3楼
可是那样没法控制呀!!尤其是一供暖试气的时候没跑风怎么能热阿!!
回复
4楼
你的散热器怎么连接的?莫非从上到下都有跑风?
回复
5楼
对的 !!!
回复
6楼
呵呵,上供下回系统散热器支管按要求做好坡度,可以不设跑风。
回复
7楼
地板辐射不也一样,而且更容易出问题。
关于跑风,我个人觉得还是设上好,要不散热器里存气就热不起来了!即使跑风不设,那阀门也不设,怎么调节散热器阿!还有管道接散热器的时候,那细的管子怎么焊阿!
回复
8楼
各位大虾,专家阿!!快想办法帮帮俺阿!!忙着出图纸呀!!!
又没有完美的方法阿!!谢谢大家拉!!!
回复
9楼
同侧上供下回连接,不用设跑风。没有尝试档案库单独设为一个系统?
回复
10楼
如果是真正意义的挡案馆,必须做全风系统恒温恒湿空调系统.如果是单位的资料室,又要用一个采暖系统,可选用光管散热器,所有连接处必须用焊接方法连接.管道穿墙和楼板处做防水套管.如过可以采用其他采暖方式,可选用电缆加热的地板采暖系统
回复
11楼
我决定用铜管铝翅散热器,因该和光管散热器一样性质,跑风和阀门不加,接头满焊。
有觉得这样做有问题的留言!
大家挺热情的,就把分分给大家巴!!少点,呵呵!!!
版主我就不送分了!!呵呵!!