求助!!档案库采暖问题!做过的进来救命阿!
jiang_shu_jun
2006年09月05日 17:12:33
来自于采暖供热
只看楼主

我接个高层,2-3层有部分是档案库,我采暖系统是上供下回,到档案管这我想按普通办公室那样做采暖!可规范有这样要求:档案库不宜采用以水、汽为热媒的采暖系统。确需采用时,应采取有效措施,严防漏水、漏汽,且采暖系统不应有过热现象。虽说“不宜,但要求有措施,可是不加跑风,阀门等,散热器没法控制。偶也考虑过采暖立管穿2-3层档案库时跑空,不带散热器,档案管里用电采暖,可是感觉更不安全了,而且散热不好(档案库里基本没开窗,空气不容易流通),直接用空调的方法已经行不通了(具体原因就不细说了),请问还有别的方法没!档案库温度要求14-24度,不能高也不能低了!!

不知道说清楚没!!呵呵,急阿!!
免费打赏
drdn
2006年09月06日 13:15:41
12楼
采用发热电缆供暖系统。
回复
edilaobai
2006年09月06日 17:47:29
13楼
1 热风采暖比较适合,简单
回复
xiuyuelange
2006年09月07日 15:41:22
14楼
采用地板辐射采暖,垫层中的发热元件可以采用发热电缆,这样就不用担心水和气了
回复
shigu
2006年09月07日 18:11:44
15楼
这样的系统,没有必要装跑风。

楼主的办法还不错了。
回复
somebody665
2006年09月08日 13:56:58
16楼



讲了半天,也没讲清,档案库是靠一边那,还是在中间那?
没讲清。
因此,处理方法不应样。
回复
bjgdlsg
2006年09月08日 14:00:07
17楼
我也在做一个房间的档案室,不知如何做好,可是看到了学校图书馆不也是用的暖气吗,也没有见出什么问题,呵呵。
回复

相关推荐