请教大侠帮忙分析一问题: 在一条10KV馈线的微机保护上,微机保护显示速断(过流一段)动作,该线路CT变比为75/5,速断定值为14A,A相动作值25A,B相动作值19A,C相动作值40A,AB电压104V,BC电压75V,CA电压85V,开关跳闸后,查线路未发现明显故障,试送电一次成功,请问各位大侠帮忙分析分析什么问题。
请教大侠帮忙分析一问题:
在一条10KV馈线的微机保护上,微机保护显示速断(过流一段)动作,该线路CT变比为75/5,速断定值为14A,A相动作值25A,B相动作值19A,C相动作值40A,AB电压104V,BC电压75V,CA电压85V,开关跳闸后,查线路未发现明显故障,试送电一次成功,请问各位大侠帮忙分析分析什么问题。
2楼
有大电流发生,并伴有电压下降,应该是真有短路发生了!
当天天气情况怎样?是否有雷击可能?
回复
3楼
当时天气有小雪,温度在0度左右,但没有雷击的可能
回复
4楼
支持2楼!
14A定值,C相都到40A了,不跳还是保护吗?!
试送成功,也必须去巡查线路,并到下级变电所看故障时间的电压记录,可分析故障点位置,再仔细查看,找到故障点,并安排检修。
最大短路电流有40X75/5=600A!短路点已经有烧损的,不查到短路点,是个隐患!
回复
5楼
该馈线回路是电缆回路还是架空线路?可能是架空线路的绝缘子发生了闪络!(C相)
回复
6楼
回复
7楼
这是弧光短路后自动复原
回复
8楼
是不是空投变压器了/?
回复
9楼
回复
10楼
学习下,有时一个微小的故障都能造成大范围的挺点,做设计保护这部分真的认真仔细。