关于老建筑增加消防系统问题求助
hfroman520
hfroman520 Lv.2
2012年01月31日 10:45:59
只看楼主

一处95年左右建筑物,地处市中心商业地段,共7层,1-3层为商业,4-7层为住宅。原建筑仅有设计室内消火栓系统,由市政供水解决水源问题。现当地消防队要求,1-3层商业部份需要增加相关的消防设施设备。包括喷淋、防排烟、自动报警系统等相关。该商业部份共计面积为5000多平米,全部为营业状态,请教以下相关问题。1:按规范是否必须修建消防水池,能否采用市政水源,或其它办法.(因属老建筑,且处市中心,开挖水池受施工环境及地势限制)

2:因项目处于营业中,业主要求施工同时也要达到营业的条件,就怕施工试水环节中出现漏水等现象。(部份门面吊顶有简单装修,营业性质大为多服饰,家具、家电)
免费打赏
mumuxi123
2012年02月01日 15:02:16
2楼
关于消防水池的设立,符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2、市政给水管道为支状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s
回复
剑侠627
2012年02月01日 16:30:24
3楼
没有做过改造,学习了
回复
lang6
2012年02月01日 20:16:34
4楼
水池,必须的
回复
bbbeyonddd
2012年02月02日 14:48:59
5楼
天面做水箱吧,加个稳压装置
回复
hfroman520
2012年02月02日 21:32:35
6楼



你是说地面做水箱?但水箱的容积得作多大呀?现在屋顶补水箱是设计了的。就是水池没有地方设置。
回复
xubaoheng0316
2012年02月03日 11:04:20
7楼
当城镇自来水管网能满足水量,但不能满足水压,且有两路不同城市给水干管供水时,可采用消防给水泵从城市给水管网直接抽吸,但需征得自来水有关部门的同意,或设置消防水池。
回复
daikehui
2012年02月03日 15:14:41
8楼
当市政管径能满足消防流量要求且两路供水时,可以不设置水池·,但须自来水公司同意,不同的城市自来水公司要求不同。上海就可以直接从市政管道吸水。
回复
acc333
2012年02月06日 09:50:19
9楼
建议直接从官网上面加压抽水,前提是要征得当地消防部门及自来水公司的同意,甲方做好关系即可。
回复
ira114
2012年02月07日 15:26:40
10楼
7层消防用水量有多大啊?直接接市政消防管就行了吧。
回复
pesong
2012年02月09日 10:48:25
11楼
采用消防给水泵从城市给水管网直接抽吸,但需征得自来水有关部门的同意
回复