【分享】止水钢板的施工方法及步骤
yy_8816
yy_8816 Lv.3
2012年01月31日 15:36:01
来自于建筑施工
只看楼主

止水钢板的施工方法及步骤: 在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;

止水钢板的施工方法及步骤:
在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:

1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;

2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;

3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施。

1.jpg

免费打赏
zq-cyt
2012年02月03日 10:53:57
12楼
图片看来安装还算标准。文中第三点提到“安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;”-------这是值得商榷的,如果地下室底板水平钢板止水带两翘曲面安装方向朝迎水面(即曲面向下),在浇筑混凝土时曲面下部不能填充饱满,混凝土凝固过程中水分子上升会在曲面下部积聚形成大的水泡,凝固后形成空腔,以上都不利于延长进水的路径,降低止水钢板的效果。 “比如说涂刷防锈漆等措施。”--------钢板不能涂刷油漆,浇筑混凝土后油漆很快被腐蚀、老化,混凝土与钢板被隔离形成空隙,不利于防水。 止水钢板的防水机理是延长水的路径,从而达到防水效果的。
回复
lixq13863434015
2012年02月03日 11:59:07
13楼
学习了,很详细的技术施工步骤!!谢谢
回复
人可木木
2012年02月03日 13:36:05
14楼
安装已经很不错了,技术注解时仍需要弄清楚再写会更好。
回复
qinjichao198522
2012年02月03日 14:54:40
15楼
楼主讲的不错,图文并茂,顶!
回复
孙少平
2012年02月03日 15:01:30
16楼
楼主,说 的很好。有规范可以依据吗?现场施工人员认的就是规范。嘴巴说说无用啊
回复
victory80
2012年02月03日 16:39:10
17楼
刷防锈漆不好吧,这样使砼和止水钢板分离了,水就沿着缝隙又进去了,砼浇密实本来就对钢材起到了保护作用。
回复
楼中楼
2012年02月03日 17:18:00
18楼
学习!我认真学习!挺好
回复
xxgz2184
2012年02月03日 20:23:26
19楼
从图上看,止水钢板已将框架柱箍筋截断了,不做处理肯定不行。
我们的做法是止水钢板绕过框架柱外边(位于框架柱混凝土保护层内,该位置保护层适当加厚,一般在地下室影响不大),剪力墙横向钢筋穿过止水板处加止水环;
第二种做法是框架柱箍筋穿过止水板,穿过处加止水环,但施工有些困难,箍筋采用焊接封闭箍处理。
以上建议仅供参考。
回复
miaotian001
2012年02月03日 21:28:52
20楼
工地上能做的这么细致,最难得。
回复
lszjypdzh
2012年02月04日 10:57:18
21楼
不错的图片,学习了