【请教】避雷器标称放电电流是越大越好吗?
lisoloist
lisoloist Lv.8
2012年01月31日 18:18:09
只看楼主

请教:有关文献中提到:避雷器的残压与额定电压成正比。为保证避雷器安全运行,额定电压高一些为好,但残压也相应提高。为了降低设备的绝缘水平,残压低一些好;但并非残压越低越好。在能有效保护电气设备绝 缘的基础上,残压不宜选得过低,因为过低的残压在 绝缘配合上已无必要,而且将危及避雷器的安全运 行,只要满足绝缘配合系数的要求即可。那么,避雷器标称放电电流是越大越好吗?厂家样本反应是电压等级越高,标称放电电流越大。

2012年02月01日 13:33:39
2楼
顶一下,等高手
回复
lisoloist
2012年02月02日 12:39:57
3楼
厂家样本显示,同等级的避雷器,放电电流越大,残压也越大!似乎是有利有弊啊!到底怎么选才合适呢!
回复
youxiaogui
2012年02月04日 09:20:20
4楼
先顶一下,学习了
回复
xjtugogo
2012年02月05日 21:28:30
5楼
避雷器的残压值与通过它的电流值之比,叫做残压比。降低残压比(即避雷器导通时,同样的残压下,尽可能提高通过的电流大小),这是氧化锌避雷器研究的重要目标。
厂家制造避雷器时,首先考虑的是他们制造的阀片可以通过多大的电流,其次再定残压(残压值,通过简单工艺很容易调整残压值)。他们肯定会尽量珍惜阀片的通流能力,大通流能力的阀片肯定做成大残压高规格的避雷器,可以多卖钱。当然会以符合国家标准为前提。
考虑成本问题及设计的基本规则,国家标准规定,一定等级的设备对应一定等级的防雷要求,如果万一低等级的线路或设备遭受了一个特别巨大的雷电波,那出问题就出问题吧。
所以建议是:按照电压等级,而非通流能力来选择避雷器。同一电压(残压)等级的避雷器产品,通流能力越大越好(价格也越贵)。
回复