请高师看规范上这个公对不
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2012年01月31日 23:40:30
只看楼主

他公式。Pjs4=Se*k1*k2*cos 1600*0.85*0.7*0.9=856KW. 按三相配900户人同时使用系数0.3 每户按3KW 856/(3*0.3)=952*3=2856。大家看这公式对不。我感觉好有问题

他公式。Pjs4=Se*k1*k2*cos 1600*0.85*0.7*0.9=856KW. 按三相配900户人同时使用系数0.3 每户按3KW 856/(3*0.3)=952*3=2856。大家看这公式对不。我感觉好有问题
免费打赏
zyz8438
2012年01月31日 23:54:16
2楼


“856/(3*0.3)=952*3=2856”中952*3的3是哪来的?
回复
ljs1399
2012年02月01日 00:36:28
3楼
这是住宅电气设计规范的4.3.3
回复
无影
2012年02月01日 10:39:26
4楼
没查到此规范。
楼主能否提供相关条文?
但这个公式,单位不全,引用不全,无法判断。
但我觉得楼主套用参数有问题。不太可能1600kVA的变压器有功才856kW,才一半啊。
回复
红苹果
2012年02月01日 11:00:59
5楼
Pjs4=Se*k1*k2*cos 1600*0.85*0.7*0.9=856KW
856/(3*0.3)=952*3=2856

这两公式算的啥东西啊?。。没看懂。。。
1600KVA的变压器?然后再反推能供多少户?
回复
ljs1399
2012年02月01日 11:42:45
6楼
1600KVA变压器负荷率85%。1600*0.85=1360KVA K2是居民用电比例(扣触公共设施。公共照明。非居民用电如地下设备层。小商店)70% 1360*0.7=952KVA。。低压补偿后半功率因数0.9 952*0.9=856. 按每户3KW。三相配电900户系数0.3 3*0.3=0.9 856/0.9=952户。952*3=2586户 就不明白他后面还乘3起个什么作用 这是住宅电气规范JGJ242- 2011 4.3.3 48页
回复
无影
2012年02月01日 13:43:40
7楼
终于是找到这本规范了。
条文说明P49 3.4.1.3等式明显不成立。
其它都是理论成立的。
但实际设计没人这么算。
回复
shiner2010
2012年02月01日 17:50:59
8楼
公式的确有问题,怎么会乘个3呢,没道理啊
回复
红苹果
2012年02月03日 09:18:04
9楼
哎,这年头啊,是不是谁都可以出规范了。
回复
a121014
2012年02月09日 14:19:21
10楼
这个好啊














奈仙儿
回复

相关推荐