手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
2楼
这样设计应该没问题,水泵的承压能力也没问题,只是你的管路系统上的阀门及附件应该用设计压力为1.6MPa的。
回复
3楼
是这样的哦,板换的厂家都说100M以上必须要板换的
回复
4楼
他想让你做板换当然说必须要了哦
要不他找你做什么
回复
5楼
把设备和工程使用的材料选用标准提高就是了,选用1.6MPA的.就没有问题了.
回复
6楼
但一般主机的两器和水泵的承压没有这么高吧,这样一来设备的非标费用就会增加了
回复
7楼
我也是这样认为的
这样整个系统的维护和运行都存在问题
回复
8楼
同意,最好还是分高低区
回复
9楼
有关系的 水泵的承压是楼层的高度+水泵的扬程,还要*安全系数,有可能高于1.6MPA
回复
10楼
对
还要考虑【水锤】
回复
11楼
超过100米要做分区。建议作分区。
回复