本人是新手,遇到的一个问题困扰不已。前天看了一台冷水机组,汉钟的有外置油分。油分的底部是有管子通向压机储油腔的。问题在于这个供油管路上只有一个电磁阀和过滤器,不知道谁做的控制。我觉得应该有压差控制器之类的油压控制元件吧?万一油不够呢?请问各位高工规范的安装应该是怎样的?另外请教下活塞机和涡旋压缩机的供油是怎样控制的。祝各位新的一年工作顺利,身体健康。
学习中 同志们继续努力啊奋斗
回复
13楼
回复
14楼
知道了~!谢谢版主~!希望会更好~!
回复
15楼
本人最近碰到2台特灵CVHE1067三级离心机故障,其中1台可以运行,但蒸发器趋近温度在4.5度,冷凝器趋近温度在2度左右,运行时,排气装轩间断性的出现排气动作,确定有漏点,系统打氮气至3公斤,仍查不到漏点。另1台机器未检修前其它数据正常,只是冷凝器趋近温度达到6.5度,高压比其它机器运行偏高,确认也存在漏点,加氮气至1.8公斤,也查不到漏点,排氮气抽气装置运行约10天仍未排除干净,试机运行约10分钟喘震停,后打氮气至3.0公斤,保压48小时,至今仍查不到漏点。现在急得上火啊,肯请高手指点赐教!!
回复
16楼
学习了
回复
17楼
你那里是具体地方 其实不是很复杂
回复
18楼
