讨论:关于有压隧洞覆厚众所周知,有压隧洞要满足垂直向准则/挪威准则/雪山准则.但我现在的工程实际是:如果仅考虑围岩覆盖12米,水头64米,不满足规范要求,但我的隧洞位于坝下引水钢管外包砼底部,隧洞顶部有大约17米,加起来就够了. 我考虑如果虑固结/接缝灌浆等处理,应该可以看作一个整体,是满足要求的,不知道大家以为如何?另外,后面一段位于溢洪道底部,如果仅考虑围岩覆盖,仅差3米,而我的溢洪道底版厚2米,呵呵,差一点点,固结/接缝灌浆后,能不能认为满足呢,或者我的隧洞计算按圆筒理论,弹抗折减一半,配筋稍微加大,是不是可以呢?
众所周知,有压隧洞要满足垂直向准则/挪威准则/雪山准则.
但我现在的工程实际是:如果仅考虑围岩覆盖12米,水头64米,不满足规范要求,但我的隧洞位于坝下引水钢管外包砼底部,隧洞顶部有大约17米,加起来就够了.
我考虑如果虑固结/接缝灌浆等处理,应该可以看作一个整体,是满足要求的,不知道大家以为如何?
另外,后面一段位于溢洪道底部,如果仅考虑围岩覆盖,仅差3米,而我的溢洪道底版厚2米,呵呵,差一点点,固结/接缝灌浆后,能不能认为满足呢,或者我的隧洞计算按圆筒理论,弹抗折减一半,配筋稍微加大,是不是可以呢?
参考一些论文,都要求按明管算,但那样配筋成倍增加
另外,
论有压水工隧洞最小覆盖厚度
张有天
提到固结/接缝灌浆后,有压洞至邻近洞室或透水构造的水力梯度应小于临界水力梯度为J=13.3
,只要按渗透计算,其出口水力坡降小于临界坡降(建议为10),这个好象不好算渗流,而且如果考虑渗径12米,水头全部损失,坡降=64/12=5,怎么也不破坏啊?奇怪