求助,次梁基本掉在主梁下面时节点怎么做?
ysj1232
ysj1232 Lv.7
2012年02月01日 13:39:51
只看楼主

由于建筑上对上人扶梯的空间需求,我的主梁需要全部上翻,而导致我的次梁基本上掉在主梁下面了,这个时候的主次梁节点怎么处理?求助各位大侠!

由于建筑上对上人扶梯的空间需求,我的主梁需要全部上翻,而导致我的次梁基本上掉在主梁下面了,这个时候的主次梁节点怎么处理?求助各位大侠!
免费打赏
lb6211
2012年02月01日 17:34:32
2楼
一起上翻,或者不做次梁,做大板
回复
ysj1232
2012年02月01日 21:33:04
3楼
上面是房间,次梁一起上翻是不行的,做大板的话最少要400厚,净高也没法满足。
回复
yanduhanjiang
2012年02月02日 12:50:41
4楼
主次梁相交处分别向主次梁内竖向甩筋,按设吊柱的概念去处理。
回复
xxxxy2011
2012年02月02日 16:00:14
5楼
加附加吊筋 吊至次梁底
回复
熊利文
2012年02月03日 07:35:33
6楼
加吊筋或吊柱进行处理
回复
bryantbryant
2012年02月03日 09:45:13
7楼
你们院里的大样看下 应该会有 这种相当于吊柱的做法
回复
jgb36
2012年02月03日 10:29:05
8楼
每个设计院应该都有次梁比主梁更低的节点做法吧,就是有时次梁做的比主梁更高,就采用吊柱一样的节点做法。
回复
cmsdm
2012年02月03日 14:08:31
9楼
可在主梁下面加掖,设置吊筋两层,下层吊次梁下筋下面,上层吊筋吊次梁上筋下面
回复
wss111
2012年02月03日 16:01:54
10楼
“可在主梁下面加掖,设置吊筋两层,下层吊次梁下筋下面,上层吊筋吊次梁上筋下面”这个方案可行。
回复
ecitjian
2012年02月04日 17:27:29
11楼
这个有图集的,主次梁主筋相互伸入,锚固就好了
回复