剪力墙砼出现质量问题,大家进来交流学习下
yy_8816
yy_8816 Lv.3
2012年02月01日 15:45:19
只看楼主

施工到4层有一面剪力墙出现大面积表皮脱落,表皮下砼颜色如黄土。大家帮分析下具体造成的原因,以及如何处理。这批浇筑的砼,只有这一面墙出现这种问题,其他部位都没有这种现象

施工到4层有一面剪力墙出现大面积表皮脱落,表皮下砼颜色如黄土。大家帮分析下具体造成的原因,以及如何处理。这批浇筑的砼,只有这一面墙出现这种问题,其他部位都没有这种现象

20120201154234.jpg


20120201154351.jpg


20120201154400.jpg


20120201154409.jpg


20120201154441.jpg


20120201154455.jpg

免费打赏
lihongyeu
2012年02月02日 15:00:06
12楼
看看大家怎么说
回复
cjx277
2012年02月02日 15:00:47
13楼
砼强度没达到就拆模了
回复
houlei5836
2012年02月02日 15:49:22
14楼
交流学习中!
回复
l624448961
2012年02月02日 15:53:45
15楼
可能是浇筑过程中有一车砼粉煤灰掺得太多的缘故
回复
yuanxuefeng198715
2012年02月02日 16:21:01
16楼
楼主你应该用回弹仪车试一下强度,我个人认为出现上面的问提有以下问题。1震动棒振捣时间过晚,砼已进入初凝在振捣就会出现表面脱皮反沙,无砂浆,2有可能是摸板拼缝过大,摸板工又冲洗摸板过早,导致表面砂浆流失。
回复
dr_hf
2012年02月02日 16:40:59
17楼
产生此现象的可能原因:
1、墙模板在使用前无清理干净。
2、模板无刷隔离剂。
3、如果是用夹板做模板,浇筑前模板淋水不足。
4、施工振捣不足。
5、在混凝土未形成足够强度时提前拆模。
回复
lixq13863434015
2012年02月02日 16:53:16
18楼
学习学习
回复
xqdtsjuan
2012年02月02日 17:01:20
19楼
混凝土浇筑过程中工人是否加了水,导致混凝土离析
回复
z365991010
2012年02月02日 18:38:09
20楼
什么时间浇筑的?
多方面问题:振捣过晚、隔离剂、水灰比——应该有工人擅自掺水
回复
舞吏佐
2012年02月02日 20:17:22
21楼
图片看的不是和清楚!看上去好像是振捣不充分!还有就是模板没处理好!
回复