施工到4层有一面剪力墙出现大面积表皮脱落,表皮下砼颜色如黄土。大家帮分析下具体造成的原因,以及如何处理。这批浇筑的砼,只有这一面墙出现这种问题,其他部位都没有这种现象
施工到4层有一面剪力墙出现大面积表皮脱落,表皮下砼颜色如黄土。大家帮分析下具体造成的原因,以及如何处理。这批浇筑的砼,只有这一面墙出现这种问题,其他部位都没有这种现象
32楼
赞成,十有八九是把通管的砂浆打上面了
回复
33楼
粉煤灰怎么能是这个颜色,再说商混站同批出的就这么点?
回复
34楼
路过,学习了
回复
35楼
我感觉配合比有点问题 还有拆模过早
回复
36楼
1、混凝土振捣不密实;
2、模板周转次数过多;或未脱模剂(一般不用)
3、拆模过早
回复
37楼
模板不好,而且振捣的根本不到位啊 坑爹啊
回复
38楼
应该是在混凝土浇筑过程中产生的离析水裹带顶板泥土流进了剪力墙模板内侧,并粘附在了模板上。拆模板后该粘附层脱落造成了此现象。
回复
39楼
浇注前模板没有浇水润湿,混凝土水灰比过大,拆模过早,混凝土强度不够就拆模.
回复
40楼
啥也不说了,必须返工
回复
41楼
混凝土浇捣不实,未达到强度要求就拆除,模板质量差
回复