剪力墙砼出现质量问题,大家进来交流学习下
yy_8816
yy_8816 Lv.3
2012年02月01日 15:45:19
只看楼主

施工到4层有一面剪力墙出现大面积表皮脱落,表皮下砼颜色如黄土。大家帮分析下具体造成的原因,以及如何处理。这批浇筑的砼,只有这一面墙出现这种问题,其他部位都没有这种现象

施工到4层有一面剪力墙出现大面积表皮脱落,表皮下砼颜色如黄土。大家帮分析下具体造成的原因,以及如何处理。这批浇筑的砼,只有这一面墙出现这种问题,其他部位都没有这种现象

20120201154234.jpg


20120201154351.jpg


20120201154400.jpg


20120201154409.jpg


20120201154441.jpg


20120201154455.jpg

免费打赏
ecitjian
2012年02月04日 17:04:33
32楼

赞成,十有八九是把通管的砂浆打上面了
回复
nm0719
2012年02月04日 22:21:10
33楼
粉煤灰怎么能是这个颜色,再说商混站同批出的就这么点?
回复
lszjypdzh
2012年02月05日 09:43:13
34楼
路过,学习了
回复
单飞的鸟鸟
2012年02月05日 10:18:29
35楼
我感觉配合比有点问题 还有拆模过早
回复
zsyjlxf
2012年02月05日 11:05:30
36楼
1、混凝土振捣不密实;
2、模板周转次数过多;或未脱模剂(一般不用)
3、拆模过早
回复
lihongyang2010
2012年02月05日 15:42:23
37楼
模板不好,而且振捣的根本不到位啊 坑爹啊
回复
kexifan2007
2012年02月05日 21:29:26
38楼
应该是在混凝土浇筑过程中产生的离析水裹带顶板泥土流进了剪力墙模板内侧,并粘附在了模板上。拆模板后该粘附层脱落造成了此现象。
回复
gdhz369
2012年02月05日 23:02:47
39楼
浇注前模板没有浇水润湿,混凝土水灰比过大,拆模过早,混凝土强度不够就拆模.
回复
neojhj
2012年02月06日 09:05:19
40楼
啥也不说了,必须返工
回复
money__honey
2012年02月06日 10:08:58
41楼
混凝土浇捣不实,未达到强度要求就拆除,模板质量差
回复

相关推荐