1 范围本标准规定了透水砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书以及包装、运输及贮存。本标准适用于以无机非金属材料为主要原料,经成型等工艺制成,具有较大水渗透性能的铺地砖。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
本标准规定了透水砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书以及包装、运输及贮存。
本标准适用于以无机非金属材料为主要原料,经成型等工艺制成,具有较大水渗透性能的铺地砖。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 12988 无机地面材料耐磨性试验方法
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
透水砖 water permeable brick
以无机非金属材料为主要原料,经成型等工艺处理后制成,具有较大水渗透性能的铺地砖。
3.2
烧结透水砖fired water permeable brick
原材料成型后经高温烧制而成的透水砖。
3.3
免烧透水砖unfired water permeable brick
原材料成型后不经高温烧制而成的透水砖。
3.4
透水系数 permeability coefficient
表示透水砖水渗透能力的指标。
4 分类
4.1 类别
根据透水砖生产工艺不同,分为烧结透水砖和免烧透水砖。
4.2 规格
产品的规格尺寸见表1。也可根据合同的要求确定。
表1 规格尺寸单位为毫米
边 长 100,150,200,250,300,400,500
厚 度 40,50,60,80,100,120
4.3 等级
抗压强度等级分为Cc30,Cc35,Cc40,Cc50,Cc60。
5 技术要求
5.1 外观质量
产品的外观质量应符合表2的规定。