【分析】施耐德M41微机综保报警提示无法复位
xiaogejx
xiaogejx Lv.3
2012年02月01日 17:28:02
来自于继电保护
只看楼主

6KV高压电机有一台M41保护器逻辑语句是这样的:VL10=NOT I22 V5=VL10 V5在矩阵中关联事件报警提示为温度联锁 ,I22是温度联锁输入闭点。测量I22没有断开,但是综保最近一直提示温度联锁没法消除用笔记本在软件上也没法复位。还有如果温度联锁I22真的断开就跳开关已经做过试验了,这个提示咋样才能消除。

2012年02月06日 09:10:26
12楼
这个不是很懂
回复
lpland00
2012年02月06日 14:56:39
13楼
谢谢楼主分享!
回复
xiaogejx
2012年02月09日 18:03:59
14楼
没有设热过载保护。
回复
xiaogejx
2012年02月09日 18:08:11
15楼
同样的A/B台电机另一台就没有出现这样的情况,我还是等施耐德的来解决,完事好向大家汇报。
回复
xiaogejx
2012年02月09日 18:12:24
16楼
没有任何的动作信号、报警又没法复位、就是提示温度联锁报文、我明天做一下整组试验没有事就继续用等施耐德的人来解决、
回复
xiaogejx
2012年02月17日 17:29:13
17楼
已经解决发现有一句程序顺序写的有点问题我将B台的程序覆盖一下A台现在已经消除报警提示。
回复

相关推荐

APP内打开