两道消防题(备考题里的),咋算?
mzy
mzy Lv.7
2006年09月06日 11:02:24
只看楼主

1、一台卧式柴油(闪点60°C)平顶罐,直径1000,长7650mm。采用水喷雾灭火系统进行保护。当水喷雾喷头流量系数为27,在最小工作压力下,试计算该系统需要几只喷头?A 6 B 8 C 10 D 122、某工厂变压器布置油浸电力变压器一台,其计算外形尺寸:长×宽×高=6300×4400×4500mm,变压器正下方底部集油坑尺寸为:长×宽×高=7000×5000×350mm。设置水喷雾灭火系统保护,为简化设计采用最大的喷雾强度。

1、一台卧式柴油(闪点60°C)平顶罐,直径1000,长7650mm。采用水喷雾灭火系统进行保护。当水喷雾喷头流量系数为27,在最小工作压力下,试计算该系统需要几只喷头?
A 6 B 8 C 10 D 12
2、某工厂变压器布置油浸电力变压器一台,其计算外形尺寸:长×宽×高=6300×4400×4500mm,变压器正下方底部集油坑尺寸为:长×宽×高=7000×5000×350mm。设置水喷雾灭火系统保护,为简化设计采用最大的喷雾强度。
水喷雾灭火系统的保护面积是()平方米。
A123.5 B131.3 C159 D164
免费打赏
binliu999123456
2006年09月07日 12:25:02
12楼
只有变压器才算四周的侧面
回复
mzy
2006年09月07日 14:12:34
13楼
liubin是看水喷雾规范的条文说明得出上面的结论么?
回复
hebei16zh
2006年09月07日 14:30:04
14楼
《备考题》的计算题错误太多,不要看,浪费时间,
计算题不要看偏题、怪题。
因为给排水专业的毕业生从事的工作为两大类造成的,
要互相照顾,明白吗?
回复
binliu999123456
2006年09月07日 14:42:28
15楼


是建筑规范里有相关的说明
回复
mzy
2006年09月07日 14:57:39
16楼

谢谢兄台提醒。
偏题怪题确实是挺浪费时间。就比如备考题的那几道地球人都知道的消防题,我曾经耗费了一个白天的时间去想去问,现在想想,悔之晚矣。
回复
plovex
2006年09月08日 10:25:06
17楼
水喷雾灭火系统的关键就在于保护面积的确定,除规范中特别说明以外,其余均按外表面积计算。这是《水喷雾灭火系统设计规范》的规定。不知15楼楼主看的是那本规范上的说明,能否告知?
回复
binliu999123456
2006年09月08日 13:23:03
18楼
建规
回复
lijie8069@co163
2006年12月26日 11:07:37
19楼
请教:就是对外表面积农不太清楚,比如电缆桥架,支架在一边的这种,算外表面积的时候,要算上表面+一个侧面,还要不要算别的呢?为啥我看到有人把下表面也算在内了呢?
回复