楼面板上生构造柱,怎么处理?请高手指点?帮发一个做法大样图。
楼面板上生构造柱,怎么处理?
请高手指点?帮发一个做法大样图。
12楼
没事,就按正常做。构造柱不是结构柱。
我说这事只有在原有楼层上改造房间布局才有的事,一般造新楼时,结构设计时一定会考虑到这事而在墙段下面布置次梁已方便做构造柱。
当然,只要楼板能承载没问题的话,就当做是砖墙砌在楼面上,植筋在楼面上即可。
记住框架结构中的构造柱和结构梁是弱连接,不是砌体结构中概念,千万记住。
我看现在许多框架结构里面的构造柱都是强连接,其实是错误的,这导致实际梁柱刚度和计算完全不一致,对抗震不利
回复
13楼
学习长知识了
回复
14楼
学习了,呵呵
回复
15楼
看看楼板有多厚?
回复
16楼
学习了,楼主,太感谢了
回复
17楼
主要是锚固的问题 这个和梁上起柱一样的 再说这是构造柱 可以直接加的 和其他的构造柱没有什大的不同
回复
18楼
板块要加强,一般是双层双向配筋。
回复
19楼
如图:
回复
20楼
把板加强一下,满足锚固长度就行,只是构造柱而已
回复
21楼
这个应该不可行的吧,板的冲切能算过么?
回复