[求助]最近在作无阀滤池的设计,请教几个问题
zy5mail
zy5mail Lv.4
2006年09月06日 14:50:57
来自于水处理
只看楼主

1、进水U形水封管底标高是不是一定要低于无阀滤池底板,这样做的原因是不是为了反冲洗时从进水管抽水量小并且不易进气。2、虹吸破坏管需要设置到什么位置比较合适。3、新施工完的无阀滤池初次冲洗滤料是不是得先在冲洗水箱内注满水?然后强制冲洗3、排水水封井是不是得考虑整个虹吸下降管的水量并留一个系数,否则是不是容易造成抽真空时抽空。4、布置成4格时每两格的进水管共用一个进水分配井,排水渠道是不是可以另外两格共用。

1、进水U形水封管底标高是不是一定要低于无阀滤池底板,这样做的原因是不是为了反冲洗时从进水管抽水量小并且不易进气。
2、虹吸破坏管需要设置到什么位置比较合适。
3、新施工完的无阀滤池初次冲洗滤料是不是得先在冲洗水箱内注满水?然后强制冲洗
3、排水水封井是不是得考虑整个虹吸下降管的水量并留一个系数,否则是不是容易造成抽真空时抽空。
4、布置成4格时每两格的进水管共用一个进水分配井,排水渠道是不是可以另外两格共用。
5、进水分配箱比较高,体积做大一点架到滤池顶上是不是太细长了,如果直接用斜管沉淀池的出水汇流井,是不是比较合适,但是中间的管道布管是不是比较难看,另外,北方地区外露管道是不是一定要做保温。
6、其它还需要注意哪些问题?

另外因为进水液位按设计手册应该很高,如果滤料阻塞后在虹吸上升管没有达到虹吸下降管转弯高度滤料就穿透了是不是就无法形成自动反冲洗,这个如何避免?
免费打赏
zy5mail
2006年09月07日 08:03:03
2楼
帖子沉了,提起来继续,各位高人广开言路,多提意见萨
回复
pxf0001519
2006年09月07日 08:49:45
3楼
1.手册说要低于排水箱底部,但是我们在实际中基本都不那么去做的。效果也很好
2.虹吸破坏管的高度的高度,看你需要反冲洗的时间,如果设置的高反冲洗的时候水量就小了,一般距出水口1。5-2米
3.说对了,我们也是这么做的,一般开始时候都要把滤料清洗干净。
4.兄弟说的排水是不是指出水呢,如果是,应该可以的,看过设计院做过一个在内部设置收水槽的。然后一个出水管
5.如果两者靠的比较近,可以考虑哦。只要按照做无阀时候那个原理去做。应该可以的.北方应该要做保温的吧,北方温度太低了
6.做重要的问题就是那条虹吸小管上部的高度一定要低于进水水箱顶部液位的高度,否则形成不了自动反冲洗
回复
zy5mail
2006年09月10日 13:59:17
4楼

多谢指点
回复

相关推荐

APP内打开