最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。
高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?
此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。
跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。
相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。
相隔1天,跳闸现象与第一次跳闸一样。
我很是郁闷。问题:1、为什么跳闸总是跳高低压配电房630A低压配电柜出线开关?
2、第二次跳闸,就算末端短路跳闸,那为什么其他开关不跳,反而高低压配电房630A低压配电柜出线开关跳?好像不合理。
我分析怀疑可能是“630A断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆出问题,请各位支招!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 11:32 编辑 ]