【求助】关于线路断路器越级跳闸的分析
zjslh_2001
zjslh_2001 Lv.4
2012年02月03日 11:02:00
来自于断路器
只看楼主

最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。

最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:
高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?
此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。
跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。
相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。
相隔1天,跳闸现象与第一次跳闸一样。
我很是郁闷。问题:1、为什么跳闸总是跳高低压配电房630A低压配电柜出线开关?
2、第二次跳闸,就算末端短路跳闸,那为什么其他开关不跳,反而高低压配电房630A低压配电柜出线开关跳?好像不合理。
我分析怀疑可能是“630A断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆出问题,请各位支招!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-3 11:32 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2012年02月03日 17:06:57
12楼


开关都跳了几次,每次恢复送电前你们不测绝缘吗?胆子也太大了吧!

双拼电缆是不是直接接在断路器下端口?有没有检查电缆连接的螺栓有没有压紧?运行时有没有发热?
回复
liuwen198799
2012年02月05日 11:35:49
13楼
回复
yq331972285
2012年02月05日 19:08:46
14楼
越级跳的情况也遇到过!求解
回复
zjslh_2001
2012年02月05日 19:32:22
15楼
今天用测了下电缆,唉哟,有根240电缆A相和 C相对地短路!
回复
zyz8438
2012年02月05日 19:46:28
16楼


平时送电干嘛去了?特别是开关都跳几次了,现在才测绝缘?
回复
shideping
2012年02月05日 21:48:07
17楼
有一次我们一个配电箱老是跳总开关,起先怀疑是越级跳闸,检查用电设备没发现异常,检查到最后发现是总开关下口到分开关上口这一段有端子虚接,送电几分钟后就对地短路跳闸。

电老鼠的图画的确实不错,肯定做设计的吧!
回复
zyz8438
2012年02月05日 23:00:48
18楼


惭愧,我只是用户,不是设计!CAD画的少!
回复