15层商住楼,屋顶消防水箱距离最高消火栓高差不足7米,用管道泵加压可以吗?
15层商住楼,屋顶消防水箱距离最高消火栓高差不足7米,用管道泵加压可以吗?
12楼
在消防泵房设置增压泵组,或者在屋顶水箱设置屋顶增压泵组。
设计时可以选用成套产品,只是屋顶泵组选用时,规范说明比较模糊。
回复
13楼
同意12楼!
回复
14楼
同意12楼
回复
15楼
12 楼意见不错
但还是设于屋面好点,不要设在泵房,省点使用空间
回复
16楼
加一套增压稳压设备。
回复
17楼
那我在室内消火栓上面设置按钮启动屋顶管道泵可以吗?
回复
18楼
没有稳压设备不行,我觉得要设泵加罐.
回复
19楼
要设稳压泵
回复
20楼
按规范要求设置稳压措施:水泵、气压罐、压力继电器来控制水泵的起停。节约能源。
回复
21楼
设稳压泵吧,没有办法,消防压力怎么也要满足啊