天正给排水8.5,单管管径标注有BUG
suqing
suqing Lv.4
2012年02月03日 17:44:02
只看楼主

天正给排水8.5,单管管径标注存在BUG,在UCS系统中,单管管径标注(采用样式三)的管径与管线不平行,请飞扬看到了,及时反馈下,给个补丁!!谢谢!提供有问题的图纸,见附件![ 本帖最后由 suqing 于 2012-2-6 11:12 编辑 ]

天正给排水8.5,单管管径标注存在BUG,在UCS系统中,单管管径标注(采用样式三)的管径与管线不平行,请飞扬看到了,及时反馈下,给个补丁!!谢谢!
提供有问题的图纸,见附件!

[ 本帖最后由 suqing 于 2012-2-6 11:12 编辑 ]
3561009d7671e8408629.rar
2.8 MB
立即下载
免费打赏
suqing
2012年02月03日 17:47:46
2楼
补充说明下,我用的是WIN7,32位系统+CAD2006+TWT8.5SP1。在UCS系统中(即用户坐标系)使用,存在上述问题!
回复
suqing
2012年02月06日 10:06:48
3楼
顶上去,希望早日得到解决,画总图真的很不方便!!
回复
suqing
2012年02月06日 10:54:53
4楼
我在不同文件中确认了下,单管管径标注好像是因为个别图纸的问题,猜想应该是某个ACAD系统或天正的系统变量被修改了所导致,不知道是否可以提供个恢复系统变量的工具。
回复
请勿飞扬
2012年02月06日 15:21:51
5楼
你好,我看了一下,是样式4出了问题,样式3(引出)正常啊,引线和管线是平行的
回复
suqing
2012年02月07日 09:56:21
6楼
等待解决,呵呵!
回复
suqing
2012年02月07日 10:10:01
7楼
补充下,样式2,样式4都有问题,在使用ucs系统后,用plan命令旋转过,就会出现问题!
回复
请勿飞扬
2012年02月08日 14:01:50
8楼
谢谢楼主提供的线索,已经发现问题,请关注下一版。
回复
suqing
2012年02月09日 11:38:32
9楼
不能先提供个补丁吗?真的很不方便啊!!
回复
lweiwei_2009
2013年08月24日 08:04:34
10楼
回复
sdl882003
2013年10月27日 10:36:07
11楼
异径管前后管径如何处理
回复

相关推荐