同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.求教电路如何设计.谢谢!!
同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.
求教电路如何设计.谢谢!!
2楼
如果变压器的容量(带负荷后空余容量)大于电动机6倍以上,可以直接启动,不过对电网冲击还是有影响的,
一般可以用星三角启动,又增加不了多少钱,对电网保护也好!不一定要用软启动,投资大,就启动那一下才用,多浪费
回复
3楼
如果经济条件允许可采用变频控制,可节约用电负荷调节灵活,一拖三加不了多钱考虑一下
回复
4楼
看变压器容量,如果够大的话,可以直接启动,否则可以用星三角启动和装一台软启动器分步启动
回复
5楼
可用自耦变压器降压启动啊!我这里55KW的都是这样启动的.
回复
6楼
从经济角度和对电机保护来看,建议用星三角启动方式最合理.
回复
7楼
谢谢各位.小弟明白了.水泵的启动可以说是轻载启动吗.
回复
8楼
支持!不过我认为用自藕降压启动也行,不过相对比星三角要贵一点吧/.
回复
9楼
建议用星三角方式,因为经济,但是如果条件允许用软启或者变频那更好,因为那更有档次。
回复
10楼
软启动也可以做成一拖几的,不必多花银子的...........................................