同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.求教电路如何设计.谢谢!!
同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.
求教电路如何设计.谢谢!!
62楼
星三角启动是必须的,软启动就不必要了.
回复
63楼
在没有特别情况下是可以用星角启动的,我在很多机房水泵的设计上都是用星角启动,这是最经济的一种手段,而且也一直运行良好。
关于前面的有些回帖我想说明一下,1、水泵是有很多用途的,该贴说的是循环泵,可能仅是锅炉与换热器之间换热循环用的,如果这样就不存在水锤现象,当然就更不用提变频恒压供水节能了。2、水泵的启动及运行电流与出口阀门的开度有很大关系;3、个人认为变频、软起并非是很好的选择,因为目前机房控制及通讯已很多,而变频等会产生谐波,对传感及通信有影响。
回复
64楼
经济条件允许就用吧
回复
65楼
用星三角起动就可以啦,别那么浪费啦!
回复
66楼
最合理最经济当然是自藕
回复
67楼
我个人认为:1. 45KW的水泵应采用降压启动,我们一外资厂只要电机功率大于7.5KW就需降压启动了,对厂里的电网有益.
2.如果采用星-三角启动,则需要是轻载负荷,而且是三角型接法的电机.
回复
68楼
最好能采用变频器软启动,在西方国家,节能是一个一直在强调的课题,我国对节能方面的重视程度不高,一般采用直接、自藕降压、或者星三角启动,这三种方式虽然都可以实现水泵的运行,但其弊端却各有不同,前者无须任何的投资可完成,但对电网和电动机的使用寿命却有损伤,后两者是在初投资最节约的情况完成,但在运行成本上却没有任何的节约,我国的传统的设计都是15%以上容量,甚至更多,以适应日后的磨损问题,也就是说在实际运行中,要多出15%以上的能源,假若使用变频器软启动的话,可以根据其系统水压力的变化或者实际供水情况,自由调节水泵转速,使其能源在最低投入下满足于各方面的使用要求,当然咯,变频启动的成本比较昂贵,假若初投资可以承受的话,建议采用,因为一年至两年就可以回收初投资成本
回复
69楼
有多台电机买一台软启动对电网及电机有相当多的好处!
回复
70楼
都行
回复
71楼
45KW电机功率不是很大,工作状况是连续长时间运行,软启动可以不用考虑,管网压力恒定而电机又满负荷,建议用星-三角启动经济,如果管网压力要用阀门来调节,用变频器控制合理,用变频器控制尽管一次性投资大,但节电效果不错,不但弥补了一次性投资大的问题,优点用过后就知道了.另外建议三台水泵最好循环使用.
回复