同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.求教电路如何设计.谢谢!!

同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.
求教电路如何设计.谢谢!!
免费打赏
lks0811
2007年04月11日 09:11:44
72楼
软起动一托三循环启动。 可与ABB联系,我就用过它们的一拖多的系统,好用.他们可提供你所需要的图纸.在网上可找到他们的联系方式.我就不说了,以免有托之嫌.
回复
hutao020
2007年04月11日 22:25:25
73楼
最好用变频一拖三控制,电网冲击是一个方面,机械冲击及故障寿命又是另一个方面.变频控制还可节省大量电费,风机水泵的节电会在30%左右,不用一年就可收回投资.
回复
913zxd
2007年04月13日 14:07:39
74楼


同意!!!!!!!!!!!
回复
liaosan930
2007年04月13日 16:01:30
75楼
建议用星三角启动方式
回复
duyouta
2007年04月16日 18:06:02
76楼
建议用星三角起动。另外,我想问有关一托三软起的问题,如果起动柜出现问题,那么三台水泵都将无法使用,请问谁知道这个如何解决??
回复
fudan8006
2007年04月16日 19:52:54
77楼
如果变压器的容量(带负荷后空余容量)大于电动机6倍以上,可以直接启动,不过对电网冲击还是有影响的,
一般可以用星三角启动费
回复
zyb200800
2007年05月30日 22:26:31
78楼
如果经济条件允许可采用变频控制,可节约用电负荷调节灵活,一拖三加不了多钱考虑一下
对电网有好处
回复
tn_s
2007年05月31日 09:39:19
79楼

电动机起动时,应对变压器过负荷进行校验。若每
昼夜起动6次,每次起动持续时间不超过15s.变压器
的负荷率小于90%时(或每次起动持续时间不超过
30s,变压器负荷率小于70%时},最大起动电流允许
值为变压器领定电流的4倍.着每昼夜起动10~20
次(每次起动持续时间和变压器的负荷率同前),则允
许最大起动电流相应减小为变压器额定电流的2-3
倍。当不符合上述条件时,应加大变压器的容量,而不
应采用进一步降低起动电压的方法。这样会延长电动
机的起动时间,使变压器更加过热。
回复
iory012732
2007年05月31日 10:21:17
80楼
楼上说的都有道理!学习!
回复
dianayatou
2007年09月14日 11:15:18
81楼
学习中
回复