请教45KW的水泵是否需要软启动
cba265
cba265 Lv.2
2006年09月07日 09:23:00
只看楼主

同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.求教电路如何设计.谢谢!!

同上.另现有3台水泵,单台功率45KW.冬天取暖1用2备.夏天空调2用一备.
求教电路如何设计.谢谢!!
免费打赏
kodensha.wxj
2007年09月14日 14:31:46
82楼
想了解一下消防水泵到底属于重载启动还是轻载启动。据相关资料:星三角启动不适合重载启动。如果消防水泵到底属于重载启动,那么标准图集中为什么还列有星三角启动的标准柜呢?
回复
dajehua
2007年09月14日 17:31:35
83楼
我也觉得也是用星三角启动经济点,软启动和变频启动费用贵点
回复
吴楠楠
2007年09月14日 17:57:54
84楼
哦,是这样,又学了点东东
回复
ydsildh
2007年09月14日 21:15:57
85楼
从经济角度和对电机保护来看,建议用星三角启动方式最合理
回复
congxu_gao
2007年11月03日 10:41:06
86楼
水泵属于轻载启动,风机属于重载启动,水泵37kw以上最好不要直接启动,上面说的方法都可以,具体那种实惠,根据现场自己计算一下。