自喷管道试压的问题
sanke_7018
Lv.2
2006年09月07日 10:05:37
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
自喷管道试压 气压 和水压 两者都需要测试?还是只测一种?监理说先气后水?需要那样??以前做的都是只测水
自喷管道试压 气压 和水压 两者都需要测试?还是只测一种?监理说先气后水?需要那样??以前做的都是只测水
免费打赏
fyf-wgl99
2006年09月07日 11:20:18
2楼
自喷管道试压在GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》6.1.2条有明确规定。湿式系统做水压试验。干式、预作用系统应做水压和气压试验。
北京、易森飞锐设计公司、王工
回复
sanke_7018
2006年09月07日 12:25:42
3楼
谢谢
回复