请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29 二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11 三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37 四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59 五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37
请教结构专家!即将施工的图纸:五层框架结构,一二层通间商业门店,三-五层住宅。片筏基础。有框架柱配筋如下表:
KZ-7,一层配筋 8根直径20 4根直径18 钢筋面积 35.29
二层配筋 12根直径16 钢筋面积 24.11
三层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37
四层配筋 4根直径20 4根直径16 钢筋面积 20.59
五层配筋 4根直径22 4根直径18 钢筋面积 25.37
这个上大下小在结构设计上是否合理?应该怎样施工? 谢谢
2楼
这个结构软件出图,就有这样的缺陷,建议你可以把下面的配筋面积稍微改大,改的跟上面的一样施工。
回复
3楼
问楼主
本工程是纯框架结构还是框架剪力墙结构?
回复
4楼
结构设计时,对软件自动生成的配筋结果一般应该进行适当的手工归并,以方便施工.
但并不能因此说楼主说的柱配筋就一定不合理,至于施工构造问题可详见11G101-1图集.
回复
5楼
有可能是因为你的框架柱截面调整了,上面的截面突变造成配筋增加,你试试调整下截面,可以调整下面的配筋和上部配筋一致,这样方便施工
回复
6楼
很简单的,换算一下好了,截图给你。
![qwrr.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/CA/10/rBBhH11GiZuAAwZcAABRDF3ZwsA898.jpg)
回复
7楼
同意楼主的说法,不要过多依赖于电算。
回复
8楼
学习了 呵呵
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
9楼
人工校核,适当放大下面的钢筋
回复
10楼
同问,小弟有个工程正负零一下已经做了,12颗18的钢筋,但上面设计给改成了12颗20的了,这样能做吗?
回复
11楼
还有可能是天面的弯矩不平衡 所以顶层柱配筋会偏大
回复