地下室自行车库平时防火分区的问题
钢巴
钢巴 Lv.7
2012年02月04日 10:51:32
只看楼主

地下室自行车库平时防火分区面积是不是按5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定的500平方?疏散距离有没有规定?想了一下,汽车的分区面积和疏散距离都比较大,自行车为非燃烧物有必要这么小的面积吗??[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2012-2-8 21:27 编辑 ]

地下室自行车库平时防火分区面积是不是按5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定的500平方?疏散距离有没有规定?想了一下,汽车的分区面积和疏散距离都比较大,自行车为非燃烧物有必要这么小的面积吗??

[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2012-2-8 21:27 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
nm0719
2012年02月15日 17:03:13
22楼
地下自行车库不易疏散,防火更应该考虑的是人。按照高规应该是500
回复
suge2010123
2012年02月21日 10:48:02
23楼
疏散是主要考虑人的,做防火疏散包括分区限制面积都是以人为本。还是不要钻空子啊。设计的职责。
回复
co_angle
2012年10月08日 16:44:51
24楼
楼上几位 用低规的 工业建筑 来套非机动车库 太胡闹了!
回复
loworce
2012年10月12日 10:34:51
25楼
经过咨询,自行车停放地下室防火分区需要按照500.加喷淋为1000
回复
kingjlskingjls
2013年06月14日 14:38:59
26楼
地下自行车库防火分区面积应为1000㎡,自喷时2000㎡;地下摩托车库应为500㎡,自喷时1000㎡——人防防火规范条文说明4.1.4条里:自行车库属于戊类物品库,摩托车库属于丁类物品库。
回复
hjy7700666
2013年07月19日 14:17:41
27楼
建筑设计防火规范
表3.3.1 厂房的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积
表3.3.2 仓库的耐火等级、层数和面积
回复
wm6318
2014年08月22日 11:20:37
28楼
求大侠出现
回复
松树叶
2014年08月22日 15:09:54
29楼
过来挣个小硬币
回复
qq_1407380784462
2014年08月23日 10:07:03
30楼
加了喷淋可做到1000
回复
zxl6788
2014年11月18日 19:20:17
31楼
地下非机动车库防火分区在上喷淋的情况下都是按1000控制的,规范上没有单独说明地下非机动车库分区面积可以做到某个数值,也没有说可以当成某某累库房设计。所以不管是审图还是消防绝对是按普通地下室控制。你如果不信邪可以做个超1000的送下审图公司。