冷却泵跟冷却塔高度一样,泵口软接头吸扁怎么解决
esp85444102
2012年02月04日 20:13:51
来自于中央空调
只看楼主

冷却泵跟冷却塔高度一样(单趟长度为150M),开泵时,泵口软接头吸扁,而且水泵还有噪音,怎样才能解决不吸扁的最简单方法(因为已经完工了投入使用了),请各位大哥赐教

冷却泵跟冷却塔高度一样(单趟长度为150M),开泵时,泵口软接头吸扁,而且水泵还有噪音,怎样才能解决不吸扁的最简单方法(因为已经完工了投入使用了),请各位大哥赐教
免费打赏
zlienfon
2012年02月05日 10:43:35
2楼
1、如塔体的水盘出口的上沿与泵体的吸口上沿平直了或者高差很小很小,这个问题确实有点麻烦。

想办法加高水槽边沿(增加20CM左右),并调整浮球,使得水位尽量高一些。再试试看。

水泵基础高度若能降低就更好,估计很困难。

2、调整泵体的实际运行参数,检查是否超载,将水量控制住。
回复
ahvrv
2012年02月06日 08:37:39
3楼
我个人人为,泵的流量大供水跟不上造成软接吸扁。可以加粗泵的进水管尺寸。
回复
maoxinqing
2012年02月06日 10:46:19
4楼
在吸水管上增加一个蓄水箱,
回复
siyi1975
2012年02月06日 10:53:19
5楼
循环水量不足,循环水泵使用寿命严重降低,供回水压差小,主机运行也会受影响
回复
沧海峰盈
2012年02月06日 11:03:33
6楼
将泵进出口管道扩径试试。
回复
kao2005
2012年02月06日 11:30:27
7楼
水泵入口压头不足。处理方法:1,提高冷却塔高度或2,降低水泵高度。
回复
懒人啥都不写
2012年02月06日 13:32:26
8楼
(单趟长度为150M)--->水泵移位靠近冷却塔,越近越好!
回复
llc1968
2012年02月06日 13:53:38
9楼

水泵和冷却塔之间阻力过大,加大管径也可以,如果不好改,水泵和冷却塔之间再并联一个管,应该能改善。
回复
shaozhongya
2012年02月06日 14:27:56
10楼
个人认为现场情况远远不止是水泵和冷却塔一样高,应该是水泵已经高于冷却塔了;
一般水泵是有一定吸程的(4~5米),如果水泵流量够的话,是不会出现软接吸扁情况的发生;
出现吸扁的情况,那就是吸水不够,有空气进入造成关内外的空气压差,才会出现上述情况;
解决办法:如果是多台水泵的话,可以1台接1台的开启(使其他塔水盘内的水通过各个塔的连通管补充至开启水泵对应的塔内),保证足够吸水量;如果水泵扬程选择的比较大的话,可以调节阀门,稍微关闭一些;
个人前期设计某个酒店项目时,冷却塔在室外园林处挖了一个坑进行隐蔽,水泵和塔的高度也基本差不多,后来进行调节,也基本满足运行,可以试一试
回复
叶子想飞
2012年02月06日 16:29:55
11楼
是不是水量太小了。150m管道阻力4m左右。泵可以放的靠近冷却塔么。。。
回复

相关推荐

APP内打开