冷却泵跟冷却塔高度一样(单趟长度为150M),开泵时,泵口软接头吸扁,而且水泵还有噪音,怎样才能解决不吸扁的最简单方法(因为已经完工了投入使用了),请各位大哥赐教
冷却泵跟冷却塔高度一样(单趟长度为150M),开泵时,泵口软接头吸扁,而且水泵还有噪音,怎样才能解决不吸扁的最简单方法(因为已经完工了投入使用了),请各位大哥赐教
12楼
只能这样做
回复
13楼
冷却泵的流量大,水泵与冷却塔之间的配管管径小,导致水泵吸入口的软接吸扁,解决方法:
1、增大水泵与冷却塔之间配管的管径;
2、降低水泵的流量,在能够满足系统冷却效果的情况下改换成小流量的水泵
回复
14楼
个人认为是水泵吸入端的阻力太大了,应该尽量减少水泵吸入端阻力
回复
15楼
同意这个观点,一个合格的避震软接真空度一般都可以承受600mmHg,一般水泵要求的必须气蚀余量为4m,也就是如果合格的避震软件吸扁,其压力一定不能满座水泵的必须气蚀余量要求,后面还会发生更为严重的腐蚀水泵叶轮问题。
所以现在最好拿个真空表测一下真空度,如果ok,则说明避震不合格,如果不ok,说明前面阻力太大,最简单的方法就是更换大型号的y型过滤器,因为y型过滤器的阻力最大。
回复
16楼
这个问题很麻烦。文中没明确是不是冷却塔水位和水泵同高。即使这样,因为有150米的沿程管道,这个阻力不可忽视(具体要看管径和设计流速)。这种情况下水泵入口实际上是负压运行,运行时水泵必然吸空,所以软接头吸扁,吸空时水泵噪间较大(气水混合进入泵体,噪音大,还会对叶轮造成气蚀)。还有一种情况,这样的设计肯定会有部分管道高于冷却塔水位,停泵时水溢流,开泵时水位下降,补水来不及,会加剧上面现象的发生。
为今之计,可以采取以下三种方案(在管道设计流速符合通常要求的情况下):
1、在冷却塔出水口加一个水泵(流量和另一个同,但扬程较小),具体参数需根据原来设计参数进行计算才能确定。
2、抬高冷却塔高度,需计算确定,估计最少要15米以上。
3、把水泵移到冷却塔出水口边上,并把水泵吸入口高度尽量降低。
回复
17楼
如果塔和泵在同意高度还要看塔和泵的距离是否过近,水泵的扬程是否过大?
回复
18楼
开式冷却水系统,冷却水水泵的回水属于‘自灌式’。冷却塔水位必须高于水泵(吸水条件)
如果高度差很小,回水的自灌作用就很弱,水泵的吸水条件恶化了(冷却塔水位与水泵之间的高差所决定的水压,不足以克服额定流量流速下从冷却塔到冷却泵之间的管道阻力,最终导致水泵吸水口压力低于大气压,软接吸瘪)
此时关小水泵出口阀门,降低流量和流速,使管道阻力下降,自然能缓解回水压力过低的现象。但这不能解决流量受限的问题
根本上来说还是要解决水泵自灌条件,保证冷却泵吸水口压力。
回复
19楼
加大水泵进水口管径
回复