现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
12楼
在末端消防设备前设双电源这是规范!必须要有的,不然消防那块通不过,顶多就像在泵房共用一双电源或某些楼层共用
回复
13楼
我最近做一个大酒店的变电所工程,市电是一路供电两台变压器,设有自备发电机,要求是重要负荷末端双回路切换,一路接在市电上,一路接在发电机上,低压总柜给发电机自启动信号,那么这个自启动信号如何从低压总柜取呢?大家都怎样作 的啊?请教各位
回复
14楼
从低压总柜失压线圈上取
回复