最近做厂房给排水遇到这样问题如图:图一和图二以前我从来没遇到过这么接的,不知道哪个可行,还是都不可行?
最近做厂房给排水遇到这样问题
如图:图一和图二
以前我从来没遇到过这么接的,不知道哪个可行,还是都不可行?
![Drawing1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/03/rBBhH11JEk6Adu8OAAAyMU3J8HQ508.jpg)
12楼
现在可以用pvc-u立体四通,按照图二安装,我不是打广告的。。
回复
13楼
都可以,施工都不成问题
回复
14楼
看看标准吧!上面有明确的规范哦
回复
15楼
图二么,有这样的管件
回复
16楼
第一种做法比较好,用个顺水四通或斜四通就行;第二种好像没有那个接头吧,得上下错开设置才行,这样可能会影响到吊顶的高度
回复
17楼
第一种可行,第二种不可行,lz 的意思应该是雨水立管接入的方法,第二种方法在同一水平上几乎不可能实现。
回复
18楼
就安装可行性来说,1、2都行,个人感觉图二好一些,四通管件现在是有,不过标高错位一下相对好些
回复
19楼
感觉两种都不太合适,如果空间够的话可以在一根横管加45度弯头后加45度斜三通接另一根横管,这样不用错标高而且还比较美观。如果空间不够就只能错开标高接入立管或加四通,只是不太好看。
回复
20楼
图一做法加大管径;图二标高错开就行了
回复
21楼
感觉图一更好些吧。
回复