一条10KV线路,功率因数太低,想在低压线路上补偿一些电容。为了节省费用,可以不用控制器,直接把电容并在低压线路上吗?如果不用熔丝保护,而直接用小型断路器来分断电容器,会有什么问题吗?
一条10KV线路,功率因数太低,想在低压线路上补偿一些电容。为了节省费用,可以不用控制器,直接把电容并在低压线路上吗?如果不用熔丝保护,而直接用小型断路器来分断电容器,会有什么问题吗?
2楼
低压自动补偿控制器有那么贵吗?在低压线路上搞线路补偿肯定不行,计算不好的话会造成过补,如果是某个负载设备搞固定补偿时可行的,另外直接用小型断路器来分断电容器不可取。
回复
3楼
有专用的电容投切的交流接触器,
回复
4楼
在负荷侧最集中的线路上补偿.还是10KV高压线路补偿, 在低压侧进行分散补偿.不用控制器,高压一台控制器2,3千,低压最便宜的一台控制器6,7百.就差这几个钱啊.一熔断器加一切换电容专用接触器的价格和你那断路器的价格谁便宜啊?
回复
5楼
谢谢指教,我们这低压线损很大,因此要在低压侧补偿,总计有几百台,每台相差几百,一加就不是小数了!那些小的机械加工厂功率因数都很底的!现在考虑每个30KVA以上的用户加两台20KVAR的电容,不知道可行吗?
回复
6楼
这么便宜
俺们公司的成套设备最便宜的也10多万
最差的控制器3万左右吧
绝对好用
回复
7楼
无功补偿要自动投切,像这样固定补偿是不合适的!
低压造价比高压少多了!我们可以提供方案。我们低压控制器最便宜的180!
有些东西不能省的,要按照规范来做!有仅不安全,维护成本还高了呢。
http://www.powerauto.cn
我只提供设备!
回复
8楼
这个没问题,没像刚才那位仁兄说的那么夸张,真想做这些设备可以加我QQ366174686,本公司是专门生产低压无功补偿装置产品,可以针对你们那的用电环境及实际情况进行设计
回复
9楼
想买无功补偿元件看这里http://huaddqi.diytrade.com/很齐全的什么动态、滤波、共补加分补、高压、综合监测等都有
回复
10楼
低压自动控制器一台二百多.控十路,加专用接触器很方便的.电容一般内置保险和电阻的...自动的加个千把的够了.对于应该单位无谓的吧
回复
11楼
我还从来没见过控制器只有180的呢。
回复