风冷模块化机组,有汽分,谷轮涡旋压机,电子膨胀阀节流,目前机组在最大制冷、最大制热工况下吸气过热为-0.5℃,油温过热只有5℃左右,偏低。其它工况都OK,请各位看下系统一般多少过热度为宜?
风冷模块化机组,有汽分,谷轮涡旋压机,电子膨胀阀节流,目前机组在最大制冷、最大制热工况下吸气过热为-0.5℃,油温过热只有5℃左右,偏低。其它工况都OK,请各位看下系统一般多少过热度为宜?
2楼
打酱油的路过0.0
回复
3楼
请高手指点···
回复
4楼
吸气过热度太低了!
低压腔的压缩机看吸气过热度不是很准,特别是在低温制热的时候。
衡量压缩机是否回液的最好的方法:
底部温度(油槽温度)
减去压缩机吸气压力对应的饱和温度是否大于等于15℃,如果是压缩机无任何问题,否则请检查
制冷系统!
更多的制冷问题请访问
www.5ihvac.com,专业的制冷工程师解答。
回复
5楼
一般控制在3~8度之间比较合理
但需要看工况条件!
回复
6楼
回复
7楼
常规厂家控制在5-8度。
回复
8楼
不同的运行工况过热度要求是不一样的.
回复
9楼
制热时此工况过热度小
回复
10楼
那么是电子膨胀阀的问题
或没设置好过热度
回复
11楼
过热度一般是5-8k;可以采用6k