风冷模块化机组,有汽分,谷轮涡旋压机,电子膨胀阀节流,目前机组在最大制冷、最大制热工况下吸气过热为-0.5℃,油温过热只有5℃左右,偏低。其它工况都OK,请各位看下系统一般多少过热度为宜?
风冷模块化机组,有汽分,谷轮涡旋压机,电子膨胀阀节流,目前机组在最大制冷、最大制热工况下吸气过热为-0.5℃,油温过热只有5℃左右,偏低。其它工况都OK,请各位看下系统一般多少过热度为宜?
免费打赏
smallhaozi
2012年03月01日 08:32:19
12楼
你说的这个太低了,容易造成液击;要做调整,保持过热度5-8k
回复
r22r22
2012年04月02日 20:17:48
13楼
电子膨胀阀选型是否有问题,然后检查电子膨胀阀的控制周期以及目标过热度的大小和电子膨胀阀的开度
回复
上海小张
2012年04月03日 08:32:56
14楼
低了会照成液击 3-8 最好