因为是别人的活,没有照全,配电室各出口门上有《正在放气》闪烁灯和黄色闪烁警示灯加警报声 。设备的气体灭火每个房间一根50钢管,全是不锈钢连接件。
因为是别人的活,没有照全,配电室各出口门上有《正在放气》闪烁灯和黄色闪烁警示灯加警报声 。
设备的气体灭火每个房间一根50钢管,全是不锈钢连接件。
23楼
气体灭火很猛的,喷出来压力超大,我们公司用的都不敢打在自动档,毕竟有人值班的地方,一喷小命就没了。天花板上那个感觉不是气体的,是那种自动会转喷粉的
回复
24楼
我们一般按无管网设计
回复
25楼
七氟丙烷气体灭火一般分为柜式和管网式,应用在比较重要的场合如IT机房等部位,可以在柜内直喷和管网直喷,室内一般是密闭环境,需要设置泄压阀。该灭火系统价格一般比较贵!
回复
26楼
跟一个,看看我们的!
回复
27楼
七氟丙烷,会不会对配电柜体产生影响??
回复
28楼
回复
29楼
这个俺第一看见,很强大呀。虚心向学了
回复
30楼
终于看到图片了,但是哪本规范规定要上这套系统啊?
回复
31楼
学习了,谢谢啦
回复
32楼
我也是第一次见到气体灭火装置
回复