我今年刚毕业,在毕业设计时我就遇到了电动二通阀的调节水量问题,可是没有得到正解,现在参加工作,这个问题再次出现,我不知道到底是怎么通过电动二通阀来进行水量的调节,要另外安装旁通管吗?请大虾指教~!
我今年刚毕业,在毕业设计时我就遇到了电动二通阀的调节水量问题,可是没有得到正解,现在参加工作,这个问题再次出现,我不知道到底是怎么通过电动二通阀来进行水量的调节,要另外安装旁通管吗?请大虾指教~!
12楼
其实按要求来讲都应该用电动三通阀,这样水系统比较好平衡(流量),但电动三通阀价格比二通阀贵好多,所以用得更多的是二通阀,不过这样分集水器上要装压差旁通,来保证系统水量的平衡
回复
13楼
看得越多,才知道自己知之越少.
多看有益...
回复
14楼
5楼的发言够专业,人也热情,这种精神值得学习
回复
15楼
那如果没有装分集水器那压差旁通还需要吗?
回复
16楼
当然需要了,压差旁通与分集水器没有必然的联系,只与系统形式有关,,即变流量还是定流量?
回复
17楼
哦,稍微有一点明白了~!
回复
18楼
讲得详细一点
回复
19楼
此为电动二通阀
回复
20楼
电动二通阀一般用在空调系统的设备接回水管上,一般不用旁通阀,但是为了检修方便就设吧。
回复
21楼
就是检修也一般不用它啊,那还要关断阀门干什么
回复