【求助】水系统的电动二通阀?
wanmeipingguo
2006年09月08日 11:47:42
来自于中央空调
只看楼主

我今年刚毕业,在毕业设计时我就遇到了电动二通阀的调节水量问题,可是没有得到正解,现在参加工作,这个问题再次出现,我不知道到底是怎么通过电动二通阀来进行水量的调节,要另外安装旁通管吗?请大虾指教~!

我今年刚毕业,在毕业设计时我就遇到了电动二通阀的调节水量问题,可是没有得到正解,现在参加工作,这个问题再次出现,我不知道到底是怎么通过电动二通阀来进行水量的调节,要另外安装旁通管吗?请大虾指教~!
免费打赏
mingtingjun
2006年09月11日 20:49:53
12楼


其实按要求来讲都应该用电动三通阀,这样水系统比较好平衡(流量),但电动三通阀价格比二通阀贵好多,所以用得更多的是二通阀,不过这样分集水器上要装压差旁通,来保证系统水量的平衡
回复
kenmarsta
2006年09月11日 21:33:54
13楼
看得越多,才知道自己知之越少.
多看有益...
回复
machangjie2000
2006年09月11日 23:15:38
14楼
5楼的发言够专业,人也热情,这种精神值得学习
回复
wanmeipingguo
2006年09月12日 09:01:10
15楼



那如果没有装分集水器那压差旁通还需要吗?
回复
fangxianyin85
2006年09月12日 10:32:14
16楼
当然需要了,压差旁通与分集水器没有必然的联系,只与系统形式有关,,即变流量还是定流量?
回复
wanmeipingguo
2006年09月12日 10:47:55
17楼
哦,稍微有一点明白了~!
回复
sirrandy
2006年09月12日 16:28:42
18楼


讲得详细一点
回复
dgtgysm
2006年09月12日 21:31:21
19楼
此为电动二通阀
回复
zjw1316189
2006年09月13日 13:57:56
20楼
电动二通阀一般用在空调系统的设备接回水管上,一般不用旁通阀,但是为了检修方便就设吧。
回复
sirrandy
2006年09月24日 10:53:11
21楼


就是检修也一般不用它啊,那还要关断阀门干什么
回复