我今年刚毕业,在毕业设计时我就遇到了电动二通阀的调节水量问题,可是没有得到正解,现在参加工作,这个问题再次出现,我不知道到底是怎么通过电动二通阀来进行水量的调节,要另外安装旁通管吗?请大虾指教~!

我今年刚毕业,在毕业设计时我就遇到了电动二通阀的调节水量问题,可是没有得到正解,现在参加工作,这个问题再次出现,我不知道到底是怎么通过电动二通阀来进行水量的调节,要另外安装旁通管吗?请大虾指教~!
免费打赏
yaojinghui6666
2006年09月24日 17:21:59
22楼

因为在检修的时候你要保证空调能够正常运行啊!!
回复
sirrandy
2006年09月27日 11:43:07
23楼
关断一个末端风机盘管也不至于空调系统就不能正常运行吧?在变流量系统中那就更没有必要了 ,集分水间压差旁通就可以保证
回复
cxb0402
2006年09月27日 16:10:23
24楼
风机盘管用电磁二通阀是否要更经济一些.因为一般在干管回路上都设有控制压差调节流量的平衡阀.
回复
fanjiadong-1982
2006年09月27日 22:45:14
25楼
风机盘管上一般不设旁通阀,但是在组合风柜或吊顶处理风柜上应试设旁通阀(个人意见)
回复
boyangno1
2006年09月28日 08:51:00
26楼
第24,25楼的能否说明白些?有些犯糊涂。
回复
t-studio
2006年09月28日 11:53:57
27楼
请看
回复
t-studio
2006年09月28日 11:55:30
28楼
与平衡阀的设置关系,请看
回复
supfireangel
2006年09月28日 15:11:18
29楼
楼主,如果你说的是调节阀,那么可以根据输入的电压调节阀门的开启度.如果你说的是开关阀,那么可以根据阀门启避一次的时间,来大致估计需要阀门达到的开度的时间,用时间来控制阀门的开度
回复
wanmeipingguo
2006年10月05日 16:13:37
30楼


麻烦版主能不能就图分析一下啊~!
本人有些愚钝~!
^_^
回复
basten9001
2006年10月08日 12:40:36
31楼
20楼的兄弟,是不是说错了?
接在供水管上吧?什么时候到回水管上去了?
回复